Последнее время мы с жильцами проводим довольно много времени по хозяйству в подземном паркинге, так как тянем там провода для домофона, ворот и видеонаблюдения. Замечаем уже давно, что насосная станция подкачки выключается очень редко и ненадолго. Есть подозрения, что она работает неправильно, а мощность ее достаточно большая и потребление следовательно тоже. В общем, решили, что нужно проверить и настроить ее.
 

   Денис кв18

  Группа: Администратор

  Сообщений: 495

  Регистрация: 30.08.2014

 Добавлено: 27 Марта 2015 - 14:07

Ответить с цитатой

Нашел я телефон мастера, который устанавливал и настраивал станцию подкачки в нашем доме. Выложу его в раздел Справка на всякий случай.
 
Сегодня вызвал его, чтобы проверил, все ли правильно со станцией. Напомню, что она практически не выключается. Оказывается, что это ее нормальный режим работы. Там стоит регулятор (частотный преобразователь), который плавно управляет оборотами двигателя насоса, предотвращая резкие запуски и перегрузку, тем самым продлевая срок работы насоса и обеспечивая более плавный набор давления в системе.
 
Насос установлен мощностью 2,2 кВт. Согласно показаниям электросчетчиков, потребил он около 200 кВт*ч за март, что равносильно двум 100-ваттным электрическим лампам. Если пересчитать на часы, то получаем:
 
200 / 30 / 24 = 270 Вт*ч
 
Таким образом, насос потребляет в среднем 12% своей мощности, благодаря регулятору. Потребление будет зависеть от давления воды на входе в дом (летом оно меньше, т.е. потреблять будет больше) и от интенсивности разбора воды по мере заселения дома.
 